Sheet1
E 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 3995.1 2466.8
13 957.1
16 840.1

W 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 204.5 1603.3
13 1030.6
16 2251.7

SW 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 0 322.6
13 41.5
16 103.8

S 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 1083 3023.5
13 2467.5
16 1045

11 2196
12 2297
13 2193

AHU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 냉방합계 현열 잠열 전열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 21379.99 4123.81 25503.8 0.838306056352387 9938.2 35442 -1479.8 -1479.8 24586.4 11.8
13 21822.97 4123.81 25946.78 0.841066598629965 9938.2 35884.98 …(drop)



설명



순서






Download : [공학]공조설비설계 기준층 FCU.xls( 70 )




[Engineering]공조설비설계 기준층 FCU

[공학]공조설비설계 기준층 FCU , [공학]공조설비설계 기준층 FCU공학기술레포트 , 공학 공조설비설계 기준층 FCU
[Engineering]공조설비설계 기준층 FCU
다.
REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

idp.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © idp.co.kr All rights reserved.